jyq102322
級別: 略有小成
![]() |
三菱PLC-30MR PLC經過用固態繼電器控制24V電磁閥,變頻器一運轉這個電磁閥亂動作,變頻器岀現干擾電磁閥,用繼電器點又容易壞,用屏蔽線,隔離變頻接機箱,并二極管,降載波等處理過無效果,請教如何排除干擾?謝謝! |
---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
![]() |
120歐的電阻加0.1UF電容。試試, |
|
---|---|---|
|
jyq102322
級別: 略有小成
![]() |
這兩種方法都試過了,無效果,不夠還是謝謝兩位的熱心 |
---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
![]() |
是固態繼電器誤動作還是電磁閥誤動作,還是PLC誤輸入 |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
我認為:先分清是輸出口有輸出,還是電磁閥誤動作。特別應該注意com口的連接。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
“用繼電器點又容易壞”是個什么情況?一般的24V電磁閥直接用PLC輸出都可以了,況且加個中間繼電器了 |
---|---|
|