FX5U 控制臺達伺服電機回原點時,碰到原點信號不停直到碰到極限才停下來。這是下午調機出現的問題。上午軸回原點還OK的。就是把
DSZR  X0 X1 Y0 Y1   回原指令由3U寫法改為5U寫法DSZR  D100 D200 K1 M200    后出現軸找不到原點了。而且回原方向也變了。碰到極限就停了也不自動返回搜索原點,特意發貼求助各位大神 這里謝過。
congrikunge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 456 點
下載積分: 231 分
在線時間: 750(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2025-04-30
查看congrikunge的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 65天前
那你的高速IO參數設置好了嗎