樓主  發(fā)表于: 2024-08-05 18:55
現在用PLC發(fā)脈沖控制步進電機在上下限位之間往復運動,但是用個一個星期左右步進驅動器就會損壞,表現的現象是電源指示燈不亮,單獨接開關電源指示燈也不亮,而且開關電源會短路保護,給的輸入電源是48V電源,PLC使用的指令三菱的相對定位指令DRVI和可變速脈沖指令PLSV,和這個不知道有沒有關系,請各位大師指教指教!感謝!!
徐曉煜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 180 個
工控威望: 2355 點
下載積分: 253 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2025-04-30
查看徐曉煜的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2024-08-06 08:20
脈沖口的限流電阻有沒有,會擊穿里面的光耦,導致燒壞驅動器。別問我原因,因為下面人接線忘串電阻壞了好幾個了