海角射区APP下载,国产AV高清无亚洲,樱桃视频大全免费高清版观看,色综合伊人色综合网站

幸運大彎鉤
微信1570478188,歡迎各位同行交流
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 157 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2021-11-21
最后登錄: 2025-05-06
查看幸運大彎鉤的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-29 22:15
兄弟們,三菱的fx3u-485bd板可以做modbus從站嗎?做主站是我知道是可以的,要用rs指令寫modbus的報文格式,但是做從站是直接按照485adp-mb的數據格式設定就可以了嗎?還是要用RS指令把接收到的數據用MODBUS的報文格式返回去?
接線上線下自動化PLC項目設計編程,答疑排故等,歡迎各位同行技術探討。微信1570478188
hwhshl12
人生沒有彩排,只有一次精彩!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2014-10-12
最后登錄: 2025-05-07
查看hwhshl12的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-26 20:41
感謝樓主自問自答。正在研究200SMART跟3U的MODBUS-RTU通訊。目前3U做主站,200SMART做從站能通訊上,但3U的485ADP模塊SD和RD等閃紅燈,不知道是否正常。第二個問題,3U讀多個寄存器正常。寫多個寄存器,200SMART這邊只有第一個地址正常,第二個地址開始沒有數據。有大神指導下么?