        FX3U通過FX3U-16CCL-M連接AJ65SBTB1-32T1,在網絡參數已經設置參數,通過查看,系統已經連接上遠程I/O模塊。網絡參數并沒有分配地址的參數,在論壇找個遍也沒有用明白是怎么分配一個地址給遠程I/O的。
       現在已經連上模塊,遠程模塊的Y0置1的話,要怎么樣設置?謝謝。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2859 個
工控威望: 3631 點
下載積分: 3546 分
在線時間: 3820(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-05-04
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-23 18:34
問題已經解決,按照占用分配的寄存器,直接寫入數值就可以。