情況介紹:PLC型號臺達DVP40EH00T2
輸出點介紹:Y000脈沖串輸出  Y001伺服正轉信號 Y002伺服反轉信號 Y003自動指示燈
故障說明:當PLC上電后工作時偶爾出現Y003輸出的自動指示燈閃爍現象,閃爍同時Y000輸出脈沖中斷。
此種現象上午出現較少只有到下午或者是晚上時出現此現象較多。
另外PLCY003指示燈并不閃爍。萬用表測量Y003輸出對電源端電壓伴隨著自動指示燈閃爍時有時無。
本人判定為PLC輸出Y000---Y003內部公共接點接觸不良引起的。
請教各位還有其它原因導致此種現象嗎?
ghost.net
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 560 點
下載積分: 2849 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2012-08-02
查看ghost.net的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-31 00:54
沒試過,有試過DA模塊接口接觸不良,輸出中斷又瞬間恢復。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 謝謝